自备电源技术交底
单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
自备电源
交底人交底内容:
1、发电机房与配电房为了进一步保证
安全距离和满足防火要求,单独设置。
2、发电机组排烟管道必须伸出室外,发电机房内严禁存放贮油桶。
3、发电机组电源应与外电源联锁,严禁并列运转
。4、发电机组应采用三相四制中性点直接接地系统,并须独立设置接地极组,接地电阻不得大于
4欧姆。5、发电机控制屏宜装下列仪表:
1)交流电压表;
2)交流电流表;
3)有功功率表;
4)功率因素表;
5)频率表;
6)直流电流表。
6、发电机组应当设置
短路保护和过负荷保护。
7、自发电向多台配电屏或多路送电,在发电机房或配电房内安装一台自备电分配电箱,且应把控好
输出容量。
8、自发电投入使用必须要有
人监护,投入使用之前
须通过监护人确认市电拉断后才能合闸。投入使用时其工作零线(
N)与保护零线(
PE)同时投入,自发电断开时其
N线与PE线同时断开。