自流平楼地面施工方案
1工艺流程
基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收.
2施工方法
2-1基层检查
全面检查基层
,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度
,混凝土抗拉拔的强度宜大于
1。5MPa。2—2基层清理及处理
(1)将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净.方法是对基层采用磨光机打磨
,使基层密实、表面无松动、杂物
,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净.
(2)基层打磨后所产生的浮土
,必须用真空吸尘器吸干净.
(3)对破损和不平的基层
,如基层出现软弱层或凹凸不平
,必须先剔除软弱层
,清除杂质
,并涂刷界面剂后
,用维多利
5000砂浆或强度高的混凝土修补平整
,待达到充分的强度
,方可进行下道工序。
(4)对C25素混凝土垫层所留的伸缩缝
,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶
,胶表面低于伸缩缝表面约
20mm;
然后涂刷
MD16
界面剂,干燥后用拌好的
ABSDu2,ro4102
自流平砂浆抹平堵严。
2-3抄平设置控制点
架设水准仪 ...