1.施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于
4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于
10Ω。2.施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。
3.用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。
4.电缆线路敷设的安全措施:
1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设;临时移动用电线路在作业完成后立即收起电缆。
2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定;
3)电缆线被砸、挤压、碾压、水泡时,必须立即整改,若未及时进行处理的将按照
项目安全管理考核细则按每次的频次进行经济处罚;
5.配电箱及开关箱的安全使用措施:
1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于
1.3m
,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于
0.6m
;2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;
3)配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流 ...