烟气脱硫塔使用中暴露出的腐蚀问题及治理措施
一、概述
某石化公司催化裂化装置烟气脱硫塔为金属制作的烟气脱硫装置,总高度约
50米,直径
7.5米,整体材质为
16Mn+
复合板,下半部
10米部位为
316L
不锈钢,其余上半部为
304L
不锈钢复合板,复合板厚度均为
3mm,塔内正常工作温度为
50-70℃
,正常情况下可达到
200℃
以上,塔内催化烟气主要腐蚀介质有:
SO2、NxOy
、SO3、Cl-、H2O、O2,腐蚀介质中主要以
SO2为主,SO2含量在1800~2000ppm范围以内
。烟气脱硫塔投用不到一年即发现塔内壁发生大面积溃疡、点、坑蚀形貌,随即利用检测、修理
期间进行的了点、坑
蚀、溃疡部位进行了补焊修复处理,以后装置巡检人员发现塔终端出现腐蚀穿孔,于是公司立即切断脱硫塔进料并做了隔离处理,打开检查,塔壁发现三处贯穿性腐蚀断面和孔洞,由于腐蚀严重随做停工处理,进入到塔内检查,发现塔壁腐蚀穿孔沿着挡水板与塔壁的焊缝出现
0.5m
长的腐蚀沟槽,挡水板部分脱落,此外,烟道挡板支撑梁与塔壁的焊缝有一处腐蚀严重、急冷区三个喷嘴磨损严重、吸收区喷嘴完好,烟囱人孔部位以及 ...