主斜井过破碎带及硐室开口专项措施
一、概况:xx主斜井现施工坡度为
10,已施工至
1260
米。预计继续施工至井筒结束,巷道围岩较差,多次穿过较破碎层,为了进一步保证
施工时安全,特编制过破碎带及硐室开口专项措施。
二、施工方案:
(一)、过破碎带时:
1、优化爆破参数:打炮眼深度不超过
1200mm
,缩小周边眼间距不超过
300mm
,装药量不大于
0.1公斤,并且间隔装药,二次起爆,除周边眼外其他炮眼一次起爆。
2、加强临时支护:炮后及时采用
3—4根点柱的进行临时支护。支护点柱采用木点柱,点柱规格为
150×150×2000--2500mm
的方木或用
ф150mm
圆木,点柱下面要
“穿鞋”(木垫板),
“穿鞋”木板的规格为
300×300×50mm
,并且点柱要用木楔楔紧,保证支护牢固可靠。
3、调整支护参数:缩
小锚杆间排距为
700×700mm
;拱部挂规格为
1000×1000mm
,ф6mm
钢筋焊制金属网,锚杆托盘压网;增加喷层至
150mm
;打锚索,锚固长度不低于
6000mm
。4、改为“一掘一喷
”的作业方式。
(二)、硐室开口:
硐室开口前,在设计轮廓 ...