楼主: ruhemiadui
75 0

[学习资料] 主扇风机检修作业安全技术措施 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2721份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

硕士生

59%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0 级
论坛币
1138 个
通用积分
3208.0371
学术水平
61 点
热心指数
63 点
信用等级
65 点
经验
-375961 点
帖子
0
精华
0
在线时间
373 小时
注册时间
2012-6-24
最后登录
2026-5-10

楼主
ruhemiadui 发表于 2026-8-3 12:45:46 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
主扇风机检测、修理作业安全技术措施
一、基本情况概述
由于我矿主扇风机已连续使用三年,轴承润滑油已经不足,需进行灌注润滑油(本矿使用主风机没有注油孔,需对其拆卸进行维修保养),2号主扇2节转动部分需要做动平衡试验。经过研究决定停产期间将由1号风机单风机运转,检测、修理2号风机,2节转动部分送贵阳厂家做动平衡试验,为了进一步保证主扇单风机运转期间矿井通风安全及检测、修理作业的安全进行特制定本安全措施。
二、作业地点:风井井口
三、现场负责人:xxx
四、作业时间:2022年3月14日8时--17日22时
五、作业步骤
1、检测、修理前准备工作
1)由机电科确认检测、修理班次及时间,按照相关规定时间开始检测、修理作业准备。
2)向检测、修理人员讲述检测、修理内容、安全措施及安全注意事项。作业人员检查劳保用品是否配备齐全、是否持证。
3)备齐各类检测、修理所需工器具、材料等,将更换的零部件运送到位,安排人员到位准备检测、修理作业。
4)对1号主通风机的完好情况进行检查,确保风机能安全运转;检查通风机房通讯系统、监测系统运转情况;检查防爆门及其他设施的完好情况。如果发现问题必须及时汇报处理,不 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安全技术 通讯系统 注意事项 监测系统 基本情况

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-10-15 20:03