制造分厂
6kV系统失电应急操作预案
1总则1.1目的:当总降
110kV
系统发生失电时,由大杏窝变电所向总降提供应急保安
10kV
电源;以保证
10000t/d
生产线窑、篦冷机等主机设备的安全。
1.2要求:有关领导、分厂调度、专业技术人员、电气操作人员必须熟悉掌握本规程,并通过本规程的考试。
本规程经批准实施后,各级人员必须要严格执行
。1.3规程执行程序:
1.3.1当6kV线路失电后,电气值班人员应当立即
向总降询问失电原因及恢复供电的时间,并将结果汇报调度和专业技术人员、分厂领导等。
1.3.2电气操作人接到分厂值班长或专业技术人员、分厂领导的命令后进行相关的操作,操作完毕后立即向分厂领导和调汇报操作结果。
1.3.3在操作过程当中
,如出现异常不能进行下一步的操作时,应当立即
向专业技术人员、分厂领导汇报,不得擅自随意操作。
1.3.4当得到总降通知系统正已正常供电时,应当及时
进行恢复正常供电的操作
。1.3.5要求对事故处理过程做详细记录。
2总降110kV
系统发生失电(分厂
6kV系统失电)操作
2.1当总降110kV
线路(分厂
6kV系统失电)出现失电后, ...