楼主: ccxw
1655 1

[休闲其它] 新型电缆接头接地线的施工与维护 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

本科生

20%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
417 点
帖子
54
精华
0
在线时间
0 小时
注册时间
2009-12-23
最后登录
2009-12-23

楼主
ccxw 发表于 2009-12-23 15:22:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

在城网改造中,城市配电网络中的高压分接箱等设备普遍使用了一种从美国固柏公司引进的新型电缆接头,由于该电缆接头为全绝缘、全密封、防水型,对运行环境要求不高,施工和运行维护部门因此放松或忽视了对其进行施工、维护和管理,尤其是电缆接头接地线的制作、安装与维护,从而导致电缆接头外屏蔽层因接地线施工不规范、生锈等带高感应电压或漏电发生,对设备和人身安全形成严重安全隐患。
  1接地线维护及相关问题

  高压分接箱内电缆接头上的接地线为保护接地,其作用是将其电缆接头外屏蔽层上的高感应电压和电缆接头故障时产生的漏电流通过接地线再经接地系统导入大地,从而保证设备和工作人员的人身安全。由于该电缆接头在国内是一项相对较新的电缆连接技术,施工和维护部门经验不足,同时因城网改造时间紧、任务重、管理滞后等原因,致投入运行后的部分高压分接箱内的电缆接头上的接地线达不到技术要求规范。同时由于该新型电缆接头有对运行环境要求不高的特点,在设计上和施工中对高压分接箱内的防潮等考虑较少,而高压分接箱又多是和电缆沟、井直接相通,箱内环境相当潮湿;这种潮湿的运行环境对不锈钢材质的箱体和电缆接头本身影响不大,但是对接地线的影响就不可忽略了。在巡视中发现,在潮湿的高压分接箱内,投运一段时间后接地线就开始陆续生锈,运行2年以上接地线生锈已十分严重,接地线端头与电缆接头接地孔以及与箱内接地体连接处的电阻明显变大甚至锈断,从而导致电缆接头上的高压感应电荷不能及时通过接地线导入大地,形成足以危及人身和设备运行安全的高感应电压。对绵阳城区77台高压分接箱内电缆接头的接地线进行了一次全面检测,用起鸣电压为500 V的验电笔直接对电缆接头外层进行测试,其中有27台高压分接箱内的电缆接头共计87处部位带有高感应电压,以起鸣电压为100 V的验电笔测试,带高感应电压的部位则更多;这些带有高感应电压的电缆接头或部件上,都不同程度地存在着接地线生锈、箱内潮湿或接地线施工不规范(漏接、未接或多个电缆接头、部件仅用一根接地线
串接)的现象。一些电缆接头带高感应电压的部位因其感应电压较低,以手触之仅有轻微的麻电感觉,而有的就不容忽视,比如有一电缆接头的肘头与转换头的连接处有一圈死蚊子,以临时接地线将其对地短接,有清淅的放电声。另有两处的电缆接头在巡视时即明显听得到细小但清淅的放电声,检查发现电缆接头两部件连接处有数处电灼痕;这种情况如不能及时发现和处理,将很快发展为主绝缘损坏。

  因地线接触不良致电缆接头带高感应电压的部位中,电缆T头与电缆肘头之间的转换头是一个重点部位。在一个母排主套管上,最多可以安装一个电缆T头、一至二个电缆肘头;T头与肘头之间的连接视接线情况以一体转换头、中间连接头或转换插座再配以单、双通套管等部件来实现的。由于对电缆分接箱安装、操作说明书理解的不同,施工单位对此间的一些部件并未安装接地线。根据运行实践,认为应该对参与进来的每一部件均必须分别单独以接地线接至箱内的接地体上。从设计上来说,T头与肘头中间的连接转换部件的接地主要是通过与其相连的T头或肘头的两半导电层经接地线至大地,但这种连接常常由于施工质量、正常运行时的灰尘、潮湿等原因,使其连接并不可靠,所以在运行中仍然应考虑用接地线将其直接接地。
  高压分接箱内以电缆转换套管、绝缘封帽等封堵的空母排接头或空电缆接头各部件也应可靠接地,切莫以为没使用就可以不接;这是一个基本常识,但在实际施工中却经常发生类似的问题,应引起注意。
  2接地线施工

  关于接地线的施工工艺流程,以厂家随设备提供的安装说明书为标准,结合实际施工经验,总结出一套制作、安装接地线的工艺流程,提高了接地线施工质量,有效地防止接地线生锈,这里一并介绍。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:运行环境 工艺流程 不锈钢材 安全隐患 基本常识 施工 维护 电缆 地线

沙发
ccxw 发表于 2009-12-23 15:22:28 |只看作者 |坛友微信交流群
2.1接地线制作
  1) 选用标准色标(绿黄相间)的4 mm2多股铜质软专用接地线。
  2) 每根接地线长度为0.9~1 m(以安装在最外的电缆肘头在操作时活动自如且有一定裕度为宜);接地线一端剥2.5~3 cm,根据具体分接箱内每相所需接地线根数,每相为一组,数根铰合在一起,镀锡,然后压接在一开口铜接线鼻上。在压接好的接头处以绝缘胶带缠绕或热缩套管套4 cm左右。接地线另一端剥10 cm,其前端镀锡约5 mm(防止线股松散及方便穿孔)。
  2.2接地线安装
  1) 将制作好的接地线组接线鼻及不锈钢或铜螺帽、垫片等的压接面涂导电膏,依次套在高压分接箱箱体后背板下端的接地螺杆上,拧紧固定;接地线另一端自剥出部分的根部起涂导电膏约5 cm长(导电膏不妨多些,使其在穿过电缆接头接地孔时能充满孔内,在增强导电的同时亦可防止潮气进入)。
  2) 将接地线另一端分别穿过电缆接头各部件接地孔,穿过部分折回自绕在接地线剥出的导线上。注意分配缠绕各部分的比例,以使接地线自绕四圈左右刚好至剥出部分的根部,同时注意缠第一圈时需稍加力,以使接地线与电缆头接地孔接触紧密。
  3) 电缆接头连接转换部件的接地方法有两种。一种是直接选用连接转换部件上所附的三个小接地孔中的任一个作接地孔,但该孔机械强度不高,极易拉豁,所以施工时必须小心、细致。另一种是将接地线端头(约2 cm)与接地线折成90°角,紧靠转换头,再以绝缘胶带(最好为厂家提供的半导体绝缘胶带)将接地线端头与转换头平整缠绕在一起即可。
  4)涂凡士林。在连接好的接地线两端接头上涂凡士林,这是保证接地线在潮湿的箱内长期运行不致生锈的关键所在,所以必须涂好涂匀,将可能裸露在空气中的接地线导体部分全部覆盖。以后每隔一年或更长时间,视接头上凡士林流失情况,加涂即可。
  此为初施工时的接地线安装方法,如果是更换旧有的接地线,在更换前必须以临时接地线将欲更换接地线的电缆接头可靠接地并做好其他安全措施后,再拆除旧有接地线及安装新接地线。安装新接地线必须先接接地端,再接电缆接头端。需要注意的是,更换接地线的工作为带电作业,所以必须遵守带电作业的相关规定。
本文出自http://www.springcable.com/Simplified/77.html如需转载请注明出处.

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-30 17:55