2023
年专业案例真题(上午卷)
题1-5在某外部环境条件下,交流电流途径为手到手的人体总阻抗
ZT如下表所示。已经偏差系数
FD(5%)=0.74
,FD(95%)=1.35
,一手到一脚的人体部分内阻抗比例分布中膝盖到脚占比为
32.3%
电流流过膝盖时的附加内阻抗比例为
3.3%
电流途径为一手到一脚的人体总阻抗为手带手人体总阻抗的
80%,请计算在相同的外部环境条件下,当接触电压为
1000V
,人体总阻抗为不超过被测对象
5%且电流途径
仅为一手到一膝盖的接触电流值与下列哪项数值最接近?
A.2.34A
B.2.45A
C.2.92A
D.3.06A
某变电所采用
TN-C-S
系统给一建筑物内的用电设备供电,配电线路如下图所示,变压器侧配电柜至建筑内配电箱运用电缆第四芯作为
PEN线,建筑物内配电箱至用电设备运用电缆的第四芯作为
PE线,用电设备为三相负荷,线路单位长度阻抗值如下表,忽略电抗以及及其他未知电阻的影响,当用电设备电源发生
一相与外壳单项接地故障时(金属性短路)计算该故障线路的故障电流应为下列哪项数值?