一级建造师考试《机电工程》复习要点精选
  高压管道安装要求:
  高压管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,同时又要求有高度
的严密性,防止管道泄漏。
  1. 所用的管道元件具有合格证等证明文件。所有的管子、管件、阀门及紧固件等,必
须附有材料证明、焊接登记表、焊接试样试验结果、焊缝透视结果、配件合格证及其他验
收合格证等证明文件。
  2. 管道支架应按设计图纸制作与安装。管道安装时应使用正式管架固定,不宜使用临
时支撑或铁丝绑扎。
  3. 管道安装前先找正、固定设备、阀门或试压。同径、同压的管段、管件在安装前要
求进行水压强度试验时,可以连通试压    ; 预装成整体吊装的组合件可以单独试压。经水压
试验后的管段必须进行清洗和吹洗。
  4. 高压管道的安装应尽量减少和避免固定焊口,特别是在竖直管道上,一般不应布置
固定焊口。
  5. 焊接连接的直管段安装要求。其长度不得小于    500mm;每 5m 长的管段只允许有一个
焊接口,焊口距离弯制高压弯头起弯点的长度应不小于管外径的      2 倍,且不小于 200mm
                   ...