一、开关盒数量
=开关数量
+插座数量
二、接线盒数量
=灯头盒数量
+规范规定
[⑴无弯管路不超过
30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过
20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过
15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过
8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯
]三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板
LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻
一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式现在的
70mm2
以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头, ...