创远第三城工程设计招标文件
创远第三城一期工程初步设计
〔电气〕要求配电方案:
〔一〕自做专变方案
1、小区总容量定为19800KVA。根据国家电力公司要求,独立用户的供电总容量
到达20000KVA,要建110KV变电站,造价接近5000万元,所以先申请19800KVA,到建设中后期如果容量不够,再想
方法。2、根据市里规划,为捞霞组团新建一个110KV变电站,捞霞变电站距创远
·第3城最近,且中岺110KV变电站
〔在二环线以内,金霞大道以东,距创远
·第3城距离超过5.5公里
〕已无高压通道。所以,我们只能在捞霞变电站接电源。
3、19800KVA供电容量必须用两路线供电
〔因为现时国内生产的10KV高压电缆最大线径为3
×300,每一根3
×300电缆最大容量可达12000KVA
〕,所以创远
·第3城应该用两个10KV回路供电,另两个10KV电路做双电源备用,总共需4根YFV22-3
×300电缆。
4、假设采用架空线供电的话,
那么一根水泥电杆上只能架设三个回路,现四个回路要用两路水泥电杆,这是不可能的。
5、小区设中心配电房一处,设分配电房9~10.
6、别墅区采用箱式变 ...