4A#吹扫施工方案
扬子石化股份有限公司
扩建45万吨/年PTA生产线项目配套工程
工艺及公用工程管线
4A#线吹扫方案
修改码:A 发放编号:
YPMC-PTA-
有效期:
印 数:
18持 有 人:
审 核:
刘 文 辉
扬子石化检修安装有限责任公司
二OO六年五月十日
说明:本工程为满足
扬 子 石 化 公 司扩建45万吨/年 精 对二甲苯(
PTA)
生 产 线 扩 建工 程 外 围 配 套工艺及公 用 工 程 管 线
的施工。本管线从电厂至化工厂界区,总长2020米,管径为
Φ610*12,共有启动疏水20个,现管线已与化工厂内蒸汽管线相连,并计划进行联合吹扫。
一. 编制
根据1.1 《石油化工剧毒、可燃介质施工及验收规范》 SH3501-2001;
1.2 扬子石化设计工程公司施工设计图纸及说明书;
1.3 检安公司
《吹扫、试压管理规定》。
二、蒸汽管道吹扫
吹扫条件的确认
(1)管线安装工作全部结束,压力实验已完成,保温工作全部结束并
通过确认;(2)管线已进行尾项检查并已经整改完毕,所有的尾项清单须完善并经项目部工程师确认;
(3)吹扫方案已经业主及吹扫总调审查并批 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号