一、 施工依据:
设计图纸
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
《机械设备安装工程施工及验收规范》
《建筑设备施工安装通用图集》 (91SB)
《北京市设备安装工程质量检验与评定标准》
二、 工程概况
(一)、建筑概况
  本工程为小屯、大井、郭庄子建材仓库     A 栋,为多层戊类建材
仓库;建筑耐火等级为二级;本工程共二层,首层层高     5.4 米,二层
层高 4.3 米,建筑高度 10.35 米。
(二)、给水工程概况
  生活给水系统由市政进水管两路供水,进水管压力为     0.2MPa,
最高日用水量为 132m3/d,最大小时用水量 10m3/h。
(三)、排水工程概况
  排水系统采用废污合流制; 生活污水经化粪池处理后排入市政污
水管;雨水设计重现期为 10 年,雨水系统采用虹吸式雨水排放系统。
(四)、消防工程概况
消火栓系统设为环状管网、正常系统压力由室外消防泵房维持,
消防用水量为 30L/S,在相邻 C 栋地下二层设置二台消防水泵,室内
自动喷洒系统按仓库危险等级    1 级设计。
(五)、材质及注意事项
生活给水管:楼内≤ DN50 采用 ...