1、工程概况
   江苏徐塘发电有限公司    2*320M 机组烟气脱硝电气安装,主要包括     #4、#5SCR区和氨区
配电控制系统、照明配电系统、电缆敷设及防雷接地等安装。
380V   脱硝 MCC采用双电源供电方式,正常工作电源和备用电源来自主厂房。照明由交流
正常照明系统及交流应急照明系统组成。低压配电柜为        MNS型抽屉式开关柜。氨区设独立电
控室,接线方式为双路电源进线,自动切换。两路电源分别来自前期水工段及中水段配电室。
应急灯照明自带蓄电池。氨区电控室屋面设避雷带,罐棚和泵棚利用金属屋面作为接闪器,
利用建筑物柱子内钢筋作为引下线。

2、编制依据
2.1 《电气装置安装工程爆炸和火灾环境施工和验收规范》           — 96
                      GB50257
2.2 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工和验收规范》             — 92
                         GB50168
2.3 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》       GB5016 ...