1、空调水系统的清洗
        因为空调水管内表面附着的主要是 Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性。采用 8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环 12 小时,第二遍连续循
偶识君乎?我自横刀斩断愁情苦恨,不留一点希望在心中
环 6 小时,第三遍连续循环 1 小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。
2、冷却水系统的清洗
偶识君乎?我自横刀斩断愁情苦恨,不留一点希望在心中
因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷
却水与空气长期接触,空气中的 CO2、SO2、NO2、O2 等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+