     中国医药集团重庆医药设计院       王明全

1、低压配电线路上、下级保护动作不能保证全部选择性
1.1 保护动作具有部分选择性

变压器低压母线馈电干线断路器绝大多数设计采用非选择型配
电断路器,只有长延时过电流保护(      ??1)和瞬时过电流保护( ??
              ??       ??3)。
瞬时过电流保护是短路保护, 它要保护线路全长, 即规范要求的线路
末端最小短路电流不小于瞬动电流值      ??1的 1.3 倍。
              ??


见图 1-1 ,设计中通常标出断路器脱扣器额定电流        ??。 ??
                     ??  ??一定,

??1、??
??  ??3就确定了,一般不可调。上级断路器的     ??比下一级断路器的 ??
                  ??      ??

通常大二级,这样的配合可保证上下级断路器长延时过电流保护动作
有选择性,即下级线路过负荷绝对不会引起上一级的长延时过电流保
护动作。
图 1-1 ...