1  、事故经过:
    事故前吉林热电厂运行方式   111 号机、 1、2、415 号炉运行 3
号炉备用其中 19 号炉和 17 号机为母管制 10、11、14、15 号炉分别
对应 8、9、10、11 号机为单元制全厂蒸发量    3970 吨发电量 837MW
XX  年 1 月 10 日按定期工作规定电气运行与检修人员配合进行
厂用 6kV 和 0.38kV 系统工、备电源联动试验 ( 电气主接线一次系统见
附图 1) 上午 9 时 40 分进行到 0.38kV 除尘 2 段母线工、备电源联动
试验时发现 2 号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳       10 时 30
分运行人员将 2 号除尘变停电 0.38kV 除尘 2 段母线倒由备用电源运
行(6kV 和 0.38kV 系统见附图 2) 由检修人员检查 2 号除尘变低压侧开
关不联跳的原因试验暂停    11 时 50 分 2 号除尘变低压侧开关不联动缺
陷处理结束决定 ...