长江中上游地区随着三峡库区蓄水成功,在冬、春季节,三峡库区处于175m左右的高水位状态,并且持续时间比较长,使得在较低水位施工的时间大大缩短;而在夏天,为了满足防洪渡汛的需要,水位下降到汛限水位145m左右,一年中水位高差变化大。而且因山区河流地形陡峭和落差大等固有特点,使得水流湍急,河床泥沙覆盖层薄,甚至岩层裸露,有些河床岩石节理裂隙发育,使得长江上游应用双壁钢围堰施工深水基础面临预防围堰内涌水、涌泥和围堰结构抗浮等难题。本文主要针对裸岩河床条件下施工深水基础采用的无封底双壁钢围堰进行研究,主要做了以下工作:1收集分析与临时结构设计、施工有关的规范条款,提出临时结构设计的容许应力法和极限状态法的计算内容,然后针对双壁钢围堰结构设计进行细化,发现深水裸岩河床条件下无封底双壁钢围堰的设计计算中存在以下问题:1)当采用容许应力法进行钢围堰设计计算时,安全系数K的合理取值需进一步确定。2)当采用极限状态法进行钢围堰设计计算时,作用的分项系数和组合系数的大小仍需进一步研究确定。
3)对于环境荷载,风荷载和波浪力已有设计规范给出了作用不 ...