市政污水厂出水用于热电厂冷却水的处理工艺优化研究
统计显示,当前我国水资源匮乏、水质污染严重,在水质保护和水量供给上出现了矛盾,缺水已经成为束缚我国现阶段可持续发展的桎梏。热电厂是工业用水大户,占工业用水总量的20%,其中80%左右用于循环冷却水。
因此将城市污水厂出水作为水源,深度处理后回用于热电厂冷却用水,在保护水体的同时带来了可观的经济效益,具有重要的意义。本文以沈阳某热电厂中水处理站为依托,采用小试实验和中试实验结合的方法,进行以下研究:(1)对由曝气生物滤池、机械搅拌澄清池和变孔隙滤池构成的循环水深度处理工艺的运行现状进行监测和分析,并根据分析结果对各工艺运行参数进行优化研究,以实现高效和节能的目的;(2)由于现场水质不适用机械搅拌沉清处理工艺,因而考虑取消该工艺。
为避免调整工艺后,对后续的反渗透除盐系统造成影响,因而对比研究了有无絮凝沉淀处理工艺对反渗透膜污染的影响,为更改工艺提供依据。试验结果表明:(1)针对污水厂二级出水,曝气生物滤池最佳运行参数为气水比3:1,水力负荷4m3/m2·h,采用“先气冲,然后气—水联合,最后水洗”的反冲洗方式,气冲强度为9~11L/(m2 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:冷却水 热电厂 可持续发展 工业用水 反渗透膜