二级建造师建筑实务精讲资料
关于混凝土养护时间
1大体积混凝土浇筑完毕后,应在
12h内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于
14d;采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥养护不少于
7d;火山灰、粉煤灰水泥,养护时间不少于
14d;掺加缓凝剂、矿物掺和料或有抗渗要求的混凝土,养护时间不少于
14d;抗渗混凝土、强度等级
C60及以上的混凝土养护时间不少于
14d;后浇带混凝土养护时间不少于
14d;保温层上的找平层的水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间为
7d。(即至少
7d后才可以开始施工卷材防水层)
P81:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于
14d。P82:防水砂浆施工环境温度不应低于
5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于
5℃,养护时间不应少于
14d。P84、P110
:水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于
5℃,并应保证砂浆表面湿润,养护时间不得少于
14d。一般混凝土养护时间不少于:
7d大体积混凝土养护时间不少于:
14d补充总结:
防水混凝土养护时间不少于:
14d普通 ...