2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案
回答1-8题
某居住小区由4座建筑高度为69.0m的 23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的 18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政 给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用 水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓 。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池 、 消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层, 高位消防水箱设置在其中一座 23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关, 动作流量 设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在 ...