主体施工水电预埋预留工程安全技术交底
单位工程名称   华瑞紫韵城星园Ⅱ标段  3、5#楼  交底日期  2017 年 89 月 11 日

分部分项工程名称   水电预埋预留安全技术交底    水电预埋预埋   水电班组

交底内容
一、电线导管预埋
1、基本要求
1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配
合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。
1.2 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后
安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。
1.3 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,   防止水泥浆及灰渣
进入造成管路堵塞。
1.4 预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。
2、线管预埋
2.1 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。
暗配金属管采用套管连接时, 管口应对准在套管心并焊接严密, 套管长度不得小于金属管外径的
2.2 倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接 ...