配电变压器的维护与管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1对三相负荷不平衡和季节性过负荷问题的处理
定期(一般每周1次)对配电变压器的三相负荷分别用钳形电流表进行测量,根据接线Y,yn0和D,yn11的不同,中性线不平衡电流的允许值分别不超过配电变压器额定电流的25%和40%。若超过此值时,即对用户进行相间负荷调整,使其达到平衡。对农村集镇、用电量大的农村用电台区,采用两台配电变压器并列运行的方式供电。夏季和冬季或农忙等高峰用电季节,用钳形电流表测量其电流超过单台配电变压器额定电流15%时,投运两台变压器,其他季节电流小于或等于单台配电变压器额定电流时,可投运一台变压器运行。
2防止因外力(暴风雨等)、外部三相短路造成配电变压器发生故障的措施
对配电变压器台区周围环境污秽严重的地方、容量较大的配电变压器(200kV·A以上)、出线较多的配电变压器(3回以上)及重要用户等采用设置配电室的办法供电,对其他配电变压器采用配电箱的形式供电。变压器容量在100kV·A以上时 ...