电力变压器安全运行常识
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1.电力变压器运行准备工作
变压器检修后,值班人员应会同工作负责人进行全面检查,并听取工作负责人关于检修中发现问题,处理结果及改进情况的介绍,然后收回并结束工作票,拆除短路接地线及标志牌,恢复常设遮栏等。
测量变压器绕组对地和各侧之间的绝缘电阻,将结果和当时的上层油温记人登记本,测量时应使用电压等级合格的绝缘电阻表。测量一侧绕组绝缘时,应将另一侧绕组短路接地,以免触电。测量完毕,应对地放电。当测得的绝缘电阻值每千伏工作电压大于1M时,则认为合格。如果有明显降低现象,应分析查明原因并汇报有关领导。
2.电力变压器运行操作原则
变压器投入运行时,应先按照倒闸操作步骤,合上各侧隔离开关,操作电源,投入保护装置和冷却装置,使变压器处于热备用状态。
变压器各侧设有断路器时,投入或停用必须使用断路器。
变压器投入运行时,一般应先在装有保护装置的电源侧进行(这样当变压器故障时,可由保护装置将断路器跳闸,从而切除故障),然后 ...