石材幕墙施工质量标准
1 现场材料检验
(1)钢材
石材幕墙工程所使用的钢材,现场进行厚度、长度、膜度和表面质量的检验。
主控项目
(A)钢材厚度的检验,采用分辨率为0.5 mm的游标卡尺或分辨率为0.1
mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点应少于5个并取最小值。
(B)钢材长度检验,采用分度值为1mm的钢卷尺两侧测量,结果应将符合设计要求。
(C)保护膜厚的是检验,采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测,每个杆件在同部位的测点不应少于个,同一测点测量5次,取平均值,当采用热浸镀锌处理时,共膜厚应大于45μm,采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。
一般项目
钢材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,目测检查,钢材的表面不得
有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠,截面不得有毛刺、卷边等现象。
质量保证资料
(A)钢材的产品合格证
(B)钢材的力学性能检验报告
(2)石材板材
石材幕墙工程中使用的石材,应进行板材的品种、规格、性能和等级的检验。
主控项目
(A)对于石材的品种、性能和等级的检验,由于现场条件的影响,一般只
检查石材产品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验 ...