海上风电项目电缆敷设施工方案
图9.1地理位置接线图
Eft:
◎1.1工程概述
500kV
机炽220kVttM
220kV*t>,<yj
220kV
抛AWM发蚌本工程电缆主要连接风机与风机之间、风机与海上升压站之间、海上升压站
与陆地电网之间,江苏滨海海上风电场的场内集电线路采用
35/220kV
海底电缆, 总长
252.1km
。1.2电缆敷设区段划分
本工程电缆主要连接风机与风机之间、风机与海上升压站之间、海上升压站 与陆地电网之间,工程场址海域海床表层土为粉砂沉积土,陆上部分为滩涂和浅 滩。根据锚重与投砂土层深度的关系,电缆敷设深度选择为泥面
2.0m
以下。根据 电缆敷设区域海洋环境的不同,可将电缆敷设区分为以下两个主要区域进行:
1)升压站至陆上登陆点所经过的浅水与滩涂区域;
2)各风机之间、风机与升压站和升压站与滩涂登陆点之间所经过的近海区 域。
1.3设备配置表
表9.1主要施工船机配置表
电缆性能试验主要包括电缆耐压试验、电缆绝缘测试、电缆泄漏电流测试等 儿项。需要注意的是,在电缆耐压试验中,对不同绝缘材料的电缆,要求的试验电压 是不一样的,要根据缘材料及相应 ...