楼主: 打了个飞的
164 0

[学习资料] 电气安装工程施工方案11 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7531份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

97%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4892.7497
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18809 点
帖子
2173
精华
0
在线时间
1405 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-1-22

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2024-12-6 13:26:39 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
电气工程
动力、照明系统强电部分)施工
1、施工流程图
1)准备阶段
审图T图纸会审-编制施工技术方案
T编制设备、材料、加工件计
划T编制设备、材料代用计划
T配置施工机具、设备^开工报告
T技术、安全交底。
2)施工阶段
材料验收保管
T材料发放
T接地装置、暗管敷设、基础铁件预埋
T管内穿线
T电气设备安装
T照明灯具、开关、插座安装
T电气设备、器
具接线T成品保护
3)调试阶段
柜、盘、线路绝缘电阻测试
T接地装置测试
T高、低压配电柜调试
T电气设备和用电单元调试、试验
T照明试验
T避雷系统测试
T系统联动操作试验
4)交工、验收阶段
检查进线相序
T高、底压配电柜分段受、送电
T各配电回路分段受
电T动力设备、照明受电
T检查交工^竣工验收
施工方法及技术要求
1、成套配电柜及动力、照明配电箱安装
成套高低压配电柜应使用
M14、M12镀锌螺栓与基础型钢及配电柜
相互间的连接。其安装垂直度允许偏差为
1.5%。相互间接缝不大于
2mm ,
成列盘面偏差不大于
5mm。抽屉式低压配电柜应推拉灵活,无卡阻碰撞
现象。确保投入使用时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头
...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安装工程 施工方案 工程施工 安装工 施工方

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-28 04:09