楼主: 打了个飞的
150 0

[学习资料] 电气安装工程施工方案3 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7507份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

97%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4892.7497
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18809 点
帖子
2173
精华
0
在线时间
1405 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-1-22

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2024-12-6 17:42:58 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
电气安装工程施工方案
供电干线:楼内照明、空调及电力设备的供电干线采用电力电缆
沿金属线槽敷设,其中消防符合的宫殿干线采用耐火型电力电缆,其
他负荷供电干线采用
ZRYJV
型电力电缆,金属线槽要求采用耐火型内
设防火隔板,在施工过程中,不同母线引出的供电干线,分别敷设在
线槽的不同空间内。消防供电线路采用单独线槽敷设。线槽在穿越楼
板墙体处待电气施工完成后用防火枕封严。
配电支线:室内导线除注明外一般照明及电力与空调分支线采用
BV-5
V型铜线,穿钢管沿墙、楼板、地面及吊顶内暗敷,平面图、
系统图中未标注的照明分支导线为:
3根BV-2.5mm,2-3
根穿KBG16,
4-5根穿KBG20,6
根及以上穿
KBG25;
消防负荷分支回路采用耐火型导
线NHBV-5
V型穿钢管沿墙及楼板和地面暗敷,图中未标注的导线为:
3根NHBV-2.5mm, 2
3根穿KBG20, 4
根以上穿
KBG25,
要求KBG钢管厚度达16mm
。1、施工准备
机具准备
根据现场施工进度情况调整机具设备供应计划,及时组织所需弯
管机、套丝机、砂轮切割机、电焊机、万用表、摇表、水平尺、卷尺、
靠尺等 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安装工程 施工方案 工程施工 安装工 施工方

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-25 07:29