电气安装工程施工方案
供电干线:楼内照明、空调及电力设备的供电干线采用电力电缆
沿金属线槽敷设,其中消防符合的宫殿干线采用耐火型电力电缆,其
他负荷供电干线采用
ZRYJV
型电力电缆,金属线槽要求采用耐火型内
设防火隔板,在施工过程中,不同母线引出的供电干线,分别敷设在
线槽的不同空间内。消防供电线路采用单独线槽敷设。线槽在穿越楼
板墙体处待电气施工完成后用防火枕封严。
配电支线:室内导线除注明外一般照明及电力与空调分支线采用
BV-5
V型铜线,穿钢管沿墙、楼板、地面及吊顶内暗敷,平面图、
系统图中未标注的照明分支导线为:
3根BV-2.5mm,2-3
根穿KBG16,
4-5根穿KBG20,6
根及以上穿
KBG25;
消防负荷分支回路采用耐火型导
线NHBV-5
V型穿钢管沿墙及楼板和地面暗敷,图中未标注的导线为:
3根NHBV-2.5mm, 2
3根穿KBG20, 4
根以上穿
KBG25,
要求KBG钢管厚度达16mm
。1、施工准备
机具准备
根据现场施工进度情况调整机具设备供应计划,及时组织所需弯
管机、套丝机、砂轮切割机、电焊机、万用表、摇表、水平尺、卷尺、
靠尺等 ...