1。工程概况
本项目为陕西众源绿能天然气有限责任公司定边县天然气调峰液化项目
(二期)。该工程内容主要包括:变电所、锅炉房、空压制氮站、冷剂压缩机房、深井泵房、原料气压缩机房及循环水泵房等。为保证该工程的施工进度、质量优良。特编制
本施工方案作为施工指导文件。
2.编制依据
3。主要工程量
4。施工进度计划
5.人力计划
6。工机具计划
7.施工步
骤8。操作程序及技术要求
注:A为业主、监理、施工方、质检员;B为监理、施工方、质检员;R为文件记录
8.1变压器安装
8.1。1
变压器在安装前,需进行基础导轨验收.土建施工完毕后,应提供技术文件和测量记录,由业主组织验收,
应符合如下技术要求:
a。标出中轴线及标高。
b.基础外观无裂纹、蜂窝、露筋、空洞等缺陷.
c.预埋导轨平滑牢固,无突出的隆起、凹陷及裂纹,不得有飞溅物及油污等杂物附着,不平度应小于1mm/m。
d。基础用导轨位置尺寸应符合下列要求:
8.1。2变压器的检查
8。1。2.1
检查铭牌及接线图标志清晰,产品型号、额定容量、额定电压、联结组别等与订货合同及设计图纸相符.
8。1。2。2
检查出厂文件及合格证齐全,检查油漆 ...