漏电保护管理制度7篇
【第1篇】漏电保护器的运行和管理制度
1、检修电源箱部分每周由安全员进行检查一次(在通电状态下)并有检查记录;生活间漏电保护器在投入运行后、每天使用前应由值班员或在生活间的工作人员(一经过培训)进行检查一次;并有检查记录。
2、班长每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠,雷雨季节应增加试验次数。并有检查记录。
3、雷击或其他不明原因使漏电保护器动作后,应作检查;汇报班长。
4、运行中的漏电保护器应定期进行动作特性试验。试验项目应符合有关gb13955-92的有关规定。
5、漏电保护器动作后汇报班长,经检查未发现事故原因时,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电;除经检查确认为漏电保护器本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护器强行送电。
6、定期分析漏电保护器的运行情况,及时更换有故障的漏电保护器。
7、漏电保护器的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意变动8、漏电保护器的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常应按一般缺陷上报,以免扩大事故范围。
9、在漏电保护器的保护范围内发 ...