一、防雷、接地系统
工艺流程:接地体施工-遥测接地电阻值
T防雷接地引下线与基础主
体钢筋焊接
T总配电室、各设备间、机房、强弱电竖井内接地装置预留一引
下线引至屋顶并预留与避雷网相连的镀锌圆钢
T接地电阻测试点制作、预埋、
标识一等电位体联结施工一避雷网施工、避雷网与引下线焊接
防雷、接地装置
本工程属于三类防雷建筑,利用建筑物金属屋顶做接闪器,利用柱内钢筋
做防雷引下线,间距不大于
25米,利用基础钢筋做接地装置,要求基础钢筋
要牢固搭焊。系统中所有不带电的金属物体均做总等电位连接,接地电阻不大
于10欧姆,电阻不满足时,补做接地极。防雷接地系统安装工程全部结束后,
建设单位、监理和施工单位共同测试验收。
二、管路敷设
1、安装工艺:
终端线盒定位-终端线盒固定-线盒间焊管敷设-接地线焊接-管路固
定2、安装工艺要求:
箱盒定位及固定:箱盒在接好管后要用填料堵实,以防被堵。
管路敷设:管与管、管与箱盒之间都要跨焊接地线;管的弯曲度及弯
扁度应符合规范;管的保护层不少于
15mm
。管路敷设在超长情况下加接线盒:无弯时,
30m; 一个弯时,
20m;二个弯时, ...