信息化标准机房
运维管理方案2017
年5月概述基础设施管理主要是对各类基础设施设备的巡检、监控、维护、操作,本
体系制定了上述内容的具体方法及相关要求.本
体系指定的目标是保障机房基础设施、设备正常、安全、可
持续运行,规范日常运行管理工作
,对保障机房正常使用环境的设备运行进行有效监控
。本体系适用于基础设施各相关岗位。
维护职能划分
日常巡检工作内容应由机房值班人员负责,巡检结束后填写《日常巡检记录表》
。维护保养工作应由专业分包服务人员
实施,维护保养结束后及时填写维护保养记录,并应
由机房运维岗位负责人
签字确认。
原则上UPS及精密空调的维护应由设备厂商专职工程师实施。
供配电系统
供配电系统是指通过电源由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。是对低压配电柜、
UPS系统等的统称。
日常巡检内容
供配电系统日常巡检内容包括:
(1)配电室环境温度、洁净度,注意有无异味、异常声响等;
(2)查看各个开关的仪表显示应正常;
(3)查看各开关状态确认无误;
(4)检查各开关有无异常声响、变形
;(5)用点温仪测量开关温度
并记录;(6)检 ...