1.三级配电二级漏保总体规定
★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★用电设备必要有各自专用开关箱;
★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分派电箱与开关箱、开关箱与用电设备距离应符合规范规定;
三级配电、二级漏电保护系统参照图例
2. 总配电箱设立
★箱体构造、箱内电器设立及使用应符合规范规定。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整洁。
设立规定:
1、总配电箱如下可设若干分派电箱,分派电箱如下可设若干开关箱;总配电箱应设在接近电源区域,分派电箱应设在用电设备或负荷相对集中区域,分派电箱与开关箱距离不得超过30m,开关箱与其控制固定式用电设备水平距离不适当超过3m。(JGJ46-第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流不应不不大于30mA,额定漏电动作时间不应不不大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场合漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应不不大于15mA,额定漏电动作时间不应不不大于0.1s。(JGJ46-第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流应不不大于30mA,额定 ...