目录一、编制依据
设计图纸
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
本方案根据建材广州地质工程勘查院的《岩土工程勘查报告》编制。
二、工程概况
本工程位于广东省广州市番禺区,±0.000为室内地面标高,相当于广州高程系统高程绝对标高8。900米,本建筑
为小学饭堂体育馆、教学楼1幢,地上4层(部分3、2层):总建筑面积8285平方米
,下部基础采用钻孔灌注桩基础.
本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类为乙类,地基基础设计等级为乙级.
三、钻孔灌注桩施工工艺
本工程的旋挖钻孔灌注桩桩径
为600mm和
800mm两种
,旋挖桩采取隔桩施工形式,在相邻桩混凝土初凝后,方可成孔施工相邻后一批桩
钻孔旋挖灌注桩桩身直径容许偏差为±
50mm
,垂直度容许偏差支护桩为
1%,桩位偏差≤
50mm,
钻孔灌注桩浇
C30水下、C35水下砼, 砼强度配比按现行规范和规程处理钢筋笼主筋间距偏差不宜大于
10mm
,箍筋间距偏差不宜大于
20mm
,钢筋笼直径偏差不宜大于
10mm
, ...


雷达卡