机房环境集中监控施工组织方案
施工工艺流程
线缆敷设→各类传感器、探头、电量表等前端采集模块安装、接线→各类信号采集转换模块安装→监控控制主机安装→系统调试验收培训→竣工文档整理。
导线、电缆规定及穿线技术要求
缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
电缆敷设时应根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。避免电缆接续,当必须中途接续时应采用接插件。
缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。
电源线宜与信号线、控制线分开敷设。
缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。
电缆敷设完成后应用万用表检测电缆的屏蔽层与线芯是否绝缘, 线芯是否接地。
设备安装技术说明
在施工前,应对图纸、现场情况、材料设备的到货情况进行全面了解,具备条件时才可施工,施工中应做好隐蔽工程的施工验收,并做好记录。
管线敷设时,建设单位应会同设计、施工单位对管线敷设质量进行随工验收,并填写“隐蔽工程随工验收单”。施工时应配合相关专业。
一、系统组成
机房监控系统一般由前端探头(温湿度传感器、漏水探头、 ...