施工工艺
◆强电与弱电严禁同穿在一根管内,线管以及管内严禁有接头,导线的管槽满率不超过40%。
◆采用吊顶支撑柱作为线管在顶棚内敷设线缆时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线管进行布放,但应分束绑扎。
◆在施工中不要过分挤压线缆,捆扎线缆要宽松适中,否则会造成近端串音。
◆垂直骨干线缆应布设在镀锌槽中,填充率应控制在50%以下,所有线管均用膨胀螺钉固定在墙上。
◆从水平主线管分线到达各个工作区,线管的填充率应控制在30%左右。
◆缆线不得布放在电梯或供水、供气、强电竖井中。
3、 缆线终接
◆缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。对绞线缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
◆插接部位应紧密牢靠,接触良好,插接端子不得折断和弯曲,线缆插接完毕应进行整线,外观应平直整齐。
◆金属线管敷设时,先根据设计图确定安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心用粉袋进行弹线。
◆桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。
◆电缆线管、桥架宜高出 ...