西北电力建设第四工程有限公司
2#间接空冷冷却塔设备及管道安装
施工方案
编制:安全:质检:审核:审批:1.工程概况
1。1工程名称、施工地点和施工范围
本工程为电厂二期
2×350MW
低热值煤发电供热
工程间冷塔设备及管道安装,本工程
采用表凝式间接空冷系统,两台
汽机及汽动给水泵的小机排汽统一进入表面式凝汽器由循环水进行凝结,循环水受热后经循环水泵升压进入自然通风间冷塔由空气冷却,冷却后的循环水再回至表面式凝汽器形成闭式循环.
主要施工地点在自然通风间接空冷塔散热器外缘区域。施工范围主要包括间冷塔内的空冷散热器系统、循环水系统、充排水系统、排汽系统等。
空冷散热器
采用双流程方式,
由冷却柱(
4排铝管铝翅片散热器
)、冷却柱上下联箱
、排气管道接口、进/出水口
、支撑框架、百叶窗及执行机构
等组成.充水、排水系统由地下水箱、充水泵、充
/排水管道和阀门组成.水箱布置在空冷塔内地面以下,充水泵
采用潜水泵布置在
贮水箱内。为了稳定循环水系统的水压,维持正常的水循环,空冷塔内设置稳压补水系统
,该系统由稳压(补水)泵、膨胀水箱以及管道组成。补水泵采用自动控制,当膨胀水箱处于低水位时 ...