学院中央空调改造工程总结
电工班组
电院电教大楼中央空改造工程
施工总结
第一部分工程概述
改造地点
改造地点位于保定电院图书电教大楼负一层,一层,二层,三层,四层。改造原因
(1)本工程由于设计安装不合理,图书电教大楼中央空调进风口多格窗初始安装方式为内装固定式,即进风口过滤网内置于进风多格窗并用铆钉铆死,多格窗固定于天花板上。无法进行随时的拆卸清洗,使进风口堵塞,多次拆卸清洗易使天花板损坏,影响安装牢固性,容易掉落伤人。
(2)部分风机金属风道与进风口多格窗之间根本没有软风帘,造成空气由天花板内部小范围循环,其一容易造成盘管堵塞,出风很小达不到制冷、供暖效果,风机积尘过厚将造成风机转动失衡震动,甚至烧毁电机;其二空气循环不经进风口过滤网,直接将天花板内污浊空气及灰尘、细菌由出风口排出,对师生身体健康存在极大危害。
(3)图书馆教职员工反应中央空调冬季不暖,出风口风小。经过对风机出风口进行多次测温后发现,出风口多格窗栅格过密,拆除后风力明显加大,但考虑到夏季制冷时风力过大会影响阅览室内长时间工作学习师生的身体健康,决定对出风口多格窗进行改造。
...