通风空调工程
施工方案
1、通风系统管道支吊架安装
(1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。
(2)、玻璃钢风管长度超过
20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过
20m时应按设计要求加伸缩节.
(3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于
200mm
。(4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。
(5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。
(6)、吊杆距横担的端头
30mm
;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)
30mm
。(7)、安装期间,吊杆外留
125px
;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留
2—3扣。(8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆.
(9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过
15m,防晃支架不得少于一个。
2、风管制作安装
(1)、施工流程
(2)、材料要求
①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不 ...