1、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、
右改变部位,其弯曲半径应为电缆外径的 10倍。
2、电缆敷设时,应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用 500V兆欧表进行
绝缘电阴测量
,阴值不得
小于10MΩ。3、电缆在灯具两侧预留量不小于
0.5m
。4、电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。
5、电缆埋设深度应符合下列规定:
⑴绿地、车行道下不小于
0.7m
;⑵人行道下不小于
0。5m
.6、硬质塑料管连接应采用插接,其插入深度宜为管子内径的1
.1—1。8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。
7、基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础
砼强度等级不低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30
-50mm
。8、坑回填应每回填
300mm
厚度夯实一次,夯实程度达到原状土密实度的80%及以上.
1、电气装置的下列金属部分,均应接地:
(1)室外配电装置的金属构架及靠近
带电部份伯
金属遮挡和金属门;
(2)配电和灯具的金属外壳;
(3)其它因绝缘破坏可能 ...