消防系统操作规程
(消防报警控制柜
)1.1消防报警联动控制柜。
1.21.1.1消防报警
a.系统自检
:主菜单下按系统自
检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警
旳具体位置。c系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,
再按复位数字键将进行系统复位。
1.1.2联动系统
a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"
设立"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。
b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应
旳设备强制启动联动设备。
c.联动设备停止主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统", "停止所有联动执行",停止联动执行。
d.联动手动盘操作:主菜单上按"
容许"键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,
容许手动操作。在手动盘上选择设备按"启 ...