复合土工膜力学特性及施工工艺试验
--xx水电站二期上游围堰应用复合土工膜防渗研究报告之二
1概述根据xx水电站二期上游围堰应用土工膜防渗研究报告之一的结论
,xx水电站二期上游围堰拟选用保护型复合土工膜
.PVC
主膜厚0.5mm,
上层为200g/m2
土工织物,下层为
300g/m2
土工织物共三层组成,土工膜铺在堰体上游面。但由于复合土工膜不是定型产品
,购这种规格的复合土工膜有困难。从
1990
年6月到10月联系多处厂家均不生产上述规格的复合土工膜
,只好对能购到的甲、乙、丙三种复合土工膜进行比较选择,其中甲型膜为
PVC主膜厚0.8mm
两制土工织物均为
300g/m2
。根据三种复合土工膜的强度试验结果并考虑到
xx水利水电工程咨询公司的咨询意见
p决定采用
xx塑料制品厂生产的甲型复合土工膜进行力学特性试验及现场工艺试验研究。
根据我们提出的复合土工膜力学特性试验要求
,委托成都科技大学水利系进行试验,全部试验工作于九一年二月中旬结束
,三月提交了试验报告。由于界面摩擦试验系采用中型直剪仪进行直剪试验
,尺寸较小
,为验证试验成果,我们又在施工现场补作了自然休止角试验 ...