施工说明
风管材料及安装
:1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按
<〈通风与空调工程施工质量验收规范
>〉(GB50243—2002
)系统执行.
2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层.支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井.防火
阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。
3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于
250mm
的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于
600x
600mm
。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,
其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。
4、风管穿越防火墙时,穿越管采用
2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设
600x600
检查孔 ...