一、脚手架设计及验算说明:
本工程为文体中心工程,因本工程外立面凸凹变化,脚手架尺寸参数根据外立面按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
(JGJ130-2001)
设置,45.9
米层以下采用落地式钢管脚手架,
本计算书依据原报送方案进行验算和优化,部分计算参数需结合原报送方案璞审阅。
本计算书按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
(JGJ130-2001
以下简称技术规范
)设计验算,同时参考《建筑结构荷载规范》
(GB 50009-2001)
、《钢结构设计规范》
(GB 50017-2003)
的荷载取值及稳定性验算相关内容编制。
二、脚手架设计验算:
(一)、落地式钢管脚手架设计验算:
1、计算参数
⑴、脚手架参数:
①、双排脚手架搭设高度为
24.3 m
,立杆采用单立杆;采用的钢管类型为
Φ48×3.5
,为增加安全系数,计算时重量按
Φ48×3.5
取值,力学参数按
Φ48×3.0
计算。因局部位置为三排立杆,在计算立杆强度及稳定性时按最大荷载发生位置取中间立杆计算。
②、搭设几何尺寸:立杆的横距为
0.9m
,立杆的纵距按建筑物尺寸有
1.5m ...