出线竖井方案比选专题报告
概述溪洛渡水电站左、右岸的地下厂房垂直埋深均超过
400m
,每岸设两条出线竖井,将
500kV SF6
管道母线引至地面出线场,左右岸出线场高程分别为
865m
和870m
。左岸1#、2#出线竖井内径均为
10m,右岸3#出线井内径为
10m,4#出线竖井内径为
11m,竖井底高程为
376.50m,左、右岸竖井总深度分别为
488.5m、493.5
m,井内设有电梯及楼梯。为便于电气设备安装、检修及保证井内电梯运行安全可靠和厂坝之间的联系,左岸在
614m高程,右岸在
607m高程布置有交通联系平洞,将各出线竖井分为上、下两段。其中出线竖井的下段,即左岸
614m高程(右岸
607m高程)以下分别属于左、右岸引水发电系统标,已经招标,竖井的上段拟单独招标。上段竖井的特性参数如下表:
结合地质、施工及机电布置综合分析,左右岸出线竖井有以下工程特点:
1)左右岸出线竖井规模巨大且均穿过深厚覆盖层,地下水位相对不高,地层不均一,地质条件较复杂;
2)考虑到竖井的规模巨大,地质条件复杂,对于水电工程来说,尚未有规模类似建成的竖井, ...