刘杰深圳市赛格监理有限责任公司
一、工程概况
1
、人工填土层,层厚
0.60
~8.10M
. 2
、第四系全新统海漫滩沉积层,层厚
0。90
~14.50M
。二、锤击管桩施工及监理过程中应注意的重点及相应的预防及处理措施
1
、图纸会审时,两类桩判别的指导性标准应明确
(1)同一承台下相邻桩的高差
在施工过程中,常遇到管桩打入后,同一承台下两根相邻桩的桩尖高差巨大。造成这种现象的原因:一是局部持力层顶面起伏变化大,地质情况复杂。二是地层中存在硬质夹层或孤石等,
桩难以打入.(2)桩的最小有效长度
在施工中,也常遇到一些这样的地质层面:
①局部场地硬质持力层不但埋层很浅,而且其上层的过渡层很薄或缺失;
②硬质夹层、孤石、障碍物等埋深较浅且难以穿透;
2
、打桩顺序应作为施工方案审核的重点之一
根据打入法施工对土壤的挤密半径计算公式
dm锤= k20。282a
〔√4K+1 -1
〕,锤击桩的挤密半径约为
3—3。5M
.而现行的《建筑基础设计规范》
GB50027—2002
第8 ...