第一章板式换热器安装施工方案
第二章施工准备和施工方法
第一节施工方法
依据施工图的技术要求、设备说明书要求,确定设备、管道和风道的位置及标 高,划线安装,特殊要求与设计、甲方(或监理方)协商解决。
施工流向:先核对基准线,先定位,划线后安装。
第二节施工准备
施工图的审核交底
由公司主管经理组织技术人员、施工人员及设计人员对施工图进行审核,达到熟 悉图纸,便于施工的目的.施工图中不清楚的地方请设计人员解释交底,互相交 流,达到设计、施工和使用的目的.
设备、材料准备
依据施工图提供的设备、材料明细表及施工进度计划订购设备、材料,并要求 生产厂按期供货.工程所需材料及配件按施工进度分批运到施工现场。
第三章工程施工监督检查、验收的要点
第一节制冷设备安装
水泥基座找平,划线后安装.
在设备底座地脚螺栓附近垫铁,用水平仪检查其纵向(筒体轴向)与横向的水 平度,每米长度上其不平度不超过
0.5毫米.设备安装方向正确中心线位移不超 过
5毫米。用水泥浆浇灌底座及地脚螺栓.
水泥干固后再按第二条复查.
第二节冷却塔安装
冷却塔安装平衡牢固.
冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置正确、布水均匀。
...