忠路35kV
变电站综自设备改造及主变增容
工程施工方案
工程概况
忠路35kV
变电站于
2002
年10月建成投运,变电容量
1×2000kVA
,变电站综自采用深圳振华
CDD-2000B
系统。经过近十年连续运行,变电站多套微机保护装置损坏,监控系统、远动系统基本瘫痪,安全隐患突出,加之近期主变严重过载,影响忠路供区安全可靠供电.为保证该站安全稳定运行,公司决定改造变电站综合自动化系统
1套,更换
S11-4000/35
型变压器
1台,为优化改造施工作业方案,减少停电施工作业时间,确保改造施工作业安全、施工进度和作业质量,现根据
3月26日根据现场勘察情况,制定本方案.
二、施工任务
(一)变电站综自设备改造
(1)35/10kV
双卷变压器微机保护装置
1套。(2)10-35kV
线路微机保护及测控装置
11套(35kV
线路保护装置
3套,10kV
线路保护装置
8套),集中组屏.
(3)综合测控装置
1套(4)24路小电流选线装置
1套(5)变电站后台监控系统
1套(6)远动系统
1套(7)更换蓄电池
18只12V100AH
2、主变增容规模
退出目前运行主变,将建南变 ...