防火门监控系统施工方案
防火门监控系统是由防火门监控器,防火门电动闭门器,防火门门磁开关,输入输出接口等组成。由于防火门分为常闭防火门和常开防火门,因此针对不同的防火门要配置不同的防火门监控系统。系统的施工,应依照批转的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意更变,如缺需变更设计时,应由原设计单位负责变更并经图审机构审核批准。
1。布线
1。1系统的布线,应符合现行国家标准GB50166《火灾自动报警系统施工与验收规范》的要求
.1。2系统总线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20
MΩ1.3同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致,电源线应极应为红色,负极应为蓝色或黑色;
1。4系统总线采用通讯线NH—RVS-2*1.5mm(双绞线)+电源线NH—BV-2*2。5mm,穿SC20同管敷设.
2。监控器/中继器的安装